1/1页1 跳转到查看:698
发新话题 回复该主题

我的家装日记(实用经验篇)!请看第五章

我的家装日记(实用经验篇)!请看第五章

第五章 水电改造验收和墙面基层处理
3月28日,水电改造完成。施工队和我约好晚上去现场检查隐蔽工程情况并实地测量改造长度(米数),以确定这个项目实际发生的费用。
如约而至。首先,水电改造工将打压装置与厨房水表后的上水管直接连接,并打入0.9Mpa压力,固定好后,在等待过程中,我们便开始对水电改造进行逐一确认、测量米数。大约1个小时时间吧,对屋内所有管线和开槽进行了测量和检查,并核算。利用这段时间,水电工不断检查打压装置,发现问题:一刻钟时间压力就从0.9掉到0.5,而且反复实验三次,均出现掉压现象,说明管路有漏水或漏压问题。可奇怪的是,水电工对屋内所有水路改造管线进行了反复检查,没有发现任何地方有渗水或漏水现象。由于时间原因,当天晚上施工队承诺第二天一早继续进行检查。
3月29日上午,经过专家检查,怀疑是水表前阀门不紧使被打入的压力将水反向压回水表前端阀门,造成压力流失。通过实验检验这一假设,将水表与水管分开,在水表后管道入户方向安装打压装置,上压,等待,不掉压!同样实验、同理,冷热水管线掉压原因找到。最终证明:屋内管线没有漏水问题,打压实验成功,至于水表前阀门不紧的问题不会影响我的使用,可以忽略。
至于电路改造的验收,我对施工队提出要求,必须在铺砖前拿来设备对每一个电路线路进行通路检测,坚决杜绝问题暴露在铺砖后,如果那时才发现问题只得拆砖修复。那可惨了!
29日上午,按照计划,油漆工也进场了。因为在开工前,油漆工就已经对我家墙面进行了检查,发现一些问题,主要是承重墙墙面涂胶后显现有细微裂纹,拨开表面腻子,发现是墙体本身原因所致,虽然没有安全问题,但是油漆工认为如果不对墙面做进一步处理,今后可能会出现细微裂纹。没办法,按照要求办吧。所以,油漆工进场后先是进行墙面腻子铲除工序(对腻子不牢靠部位进行铲除),而后再用石膏找平,并将所有墙体接缝处和明显裂缝处用纸带粘牢,之后,用乳胶将的确良布(比网格布密实些)贴到墙面,等待完全干后再用美巢一刮平腻子对所有墙、顶面进行找平处理,找平处理的周期相对较长,因为铲除墙皮,要刮三遍腻子(每遍待干后进行下一便)。故墙面处理这道工序大约持续了8天时间,3月29日――4月5日。墙面处理完毕后,油漆工就可以先撤场了,等到其他工序都完成后,再对墙面进行打磨和涂料滚刷。
经验:水电改造和墙面基层处理是家装初期非常重要的工序,虽然不是“面子工程”,但它是决定家装整体质量的关键环节。俗称隐蔽工程就是这个道理。无论是从安全性还是从舒适性角度讲,水电改造都是一个绝对不能有半点忽视的环节。因此,如果业主对这方面不是非常专业,强烈建议请一个信得过的专家替你把关。我就是请了我的姑夫帮忙,他天天去,比我去的次数多多了,有时我站在工地半天也找不出什么毛病,只要他来了,好多问题都能够看到也能够提醒装修队注意,我的装修队有时都是靠他的指点完成的工序。真是对我的帮助太大了。
 

回复:我的家装日记(实用经验篇)!请看第五章

墙面基层处理和油漆工等等问题。虽然不是我们要考虑的。但是也得心中有数。要不然顺序错了本末倒置就不好了。。
 

回复:我的家装日记(实用经验篇)!请看第五章

总觉的改造水电很危险
但不改造更危险!
 

回复:我的家装日记(实用经验篇)!请看第五章

第五章了。。跟着你的日记看了这么多。感觉获益匪浅啊~~谢谢XD
 

回复:我的家装日记(实用经验篇)!请看第五章

真是实用的经验
 

回复:我的家装日记(实用经验篇)!请看第五章

油漆工也进场了。加油
 
1/1页1 跳转到
发表新主题 回复该主题